Frilo B5C (betontartók) - 2. oldal - A fórum

ReFrilo B5C (betonoszlopok) 2006. április 13., 07:49 # 14480

Csak akkor kritikus, ha a rendszert nem egy irányban tartják fenn.

oldal

Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy csatlakozzon a beszélgetéshez.

ReFrilo B5C (betonoszlopok) 2006. április 13., 07:57 # 14481

Maradj hűvös!

Itt (1. teszt és 2. teszt) összehasonlítjuk az almát a körtével:

1. teszt: KSN szükséges, belső erők és méretezés a Th.II.O szerint
2. teszt: KSN nem szükséges, belső erők és méretezés a Th.I.O. szerint

És akkor 2 különböző program.

A MOVABLE az 1. tesztben csak azt jelenti, hogy az oszlopfej nincs tartva, vagyis X és Y irányban mozgatható.
Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a rendszer instabil!

Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy csatlakozzon a beszélgetéshez.

ReFrilo B5C (betonoszlopok) 2006. április 13., 08:20 # 14482

Yo!
Lassan meggyőztél!
Valahogy bizonyára túlértékeltem a szót. Örülök, hogy legalább a statikus érzésem (kézi számítással) nem csalt meg és hogy ez a rendszer lehetséges.

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki érintett!

Tommy, aki biztosan újra alszik húsvétkor!

Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy csatlakozzon a beszélgetéshez.