EMC-szűrő és IT slt - elektromos fórumok
EMC és SLT IT szűrő
EMC és SLT IT szűrő
Üzenet Tesl33 »2013. május 28., kedd, 12:44

Szia,
Kérdéseim vannak a változó sebességű meghajtókra szerelt EMC szűrőkkel (RFI) és azzal kapcsolatban, hogy az informatikai rendszerben le kell őket választani.
A keret egy iparág az informatikai rendszerben, sok meghajtóval.
A meghajtó gyártójának dokumentációjában ajánlott leválasztani az EMC szűrőt, ha azt elszigetelt semleges hálózaton használja.
Első kérdés, milyen kockázatok vannak, ha ezt az ajánlást nem alkalmazzák (kis pontosság, ezekhez az áramkörökhöz nem használunk DDR-t). A variátorért? És a többi áramkör?
Ezután, amikor a szűrőt leválasztjuk, ha megmérjük a "levegőben" (a szűrőből érkező) lévő vezeték és a berendezés földje közötti feszültséget, akkor valamivel több, mint 100 V (egészséges föld, azaz szigeteléshiba nélkül) mérünk máshol).
Második kérdés, milyen fizikai magyarázat létezik arra a tényre, hogy ha a szűrőt nem választjuk le, akkor nem találjuk meg ezeket a 100 V-ot a földön?
Biztosan hiányoznom kell egy egyszerű magyarázatról, de minél többet keresem a választ, annál kevésbé van az a benyomásom, hogy egyedül fogom megtalálni.
Előre is köszönöm.
Re: CEM és SLT IT szűrő
Üzenet Minden egyben »2013. május 29., szerda 21:44
Ez normális, mivel a szűrők a közös üzemmódú (MC) áramokat viszik vissza a földre. Amikor ezek az áramok túl magasak lesznek, a szigetelésfigyelő hibát jelez, annak ellenére, hogy nincs egyszerű hiba !
A szűrők kihúzása kétségtelenül elektromágneses interferenciát (PEM) okoz a telepítés többi részében. A mérők, a szabályozók, valamint a műszer- és vezérlőrendszer általában hibásan működhetnek.
Ez szintén normális, mivel az MC áramok a szűrőből a földbe áramlanak. A 100 V függ az alkalmazott mérőtől és azoktól a pontoktól, ahol a ddp-t mérik, mert ezek az MC áramok nem ipari frekvenciákon (50–2000 Hz) keletkeznek, hanem magas frekvenciában. Ehhez oszcilloszkópra van szükség, hogy megfigyelje ezeket az áramokat, és egy HF bilincsre.
Következtetés: az informatikában megfelelő EMC szűrőkre van szükség, de nem szabad leválasztani őket. Kíváncsi vagyok a gyártó nevére, amely jelzi ezt a megoldást. Hogy őszinte legyek, 20 éve csinálom az EMC-t, és ez az első alkalom, hogy egy gyártó arra kéri a felhasználót, hogy válassza le a szűrőket.
Ha nagyon elakadtál, közbe tudok lépni nálad.
Re: CEM és SLT IT szűrő
Üzenet Max78 »2013. május 29., szerda 23:33
Az iPhone 5-ről küldtem a Tapatalk segítségével
Re: CEM és SLT IT szűrő
Üzenet Minden egyben »2013. május 30., csütörtök, 8:17
ez egy SCHNEIDER támogatási szolgáltatás, de nem férek hozzá, mert nem vagyok regisztrálva.
Ha általános dokumentációról van szó, annak elérhetőnek kell lennie az interneten, különben küldje el nekem e-mailben:
Re: CEM és SLT IT szűrő
Üzenet perikula »2013. május 30., csütörtök, 12:53
Jó reggelt mindenki,
Tájékoztatásul a webhely gyakran feltett kérdései (GYIK) regisztráció nélkül elérhetők