Jó estét, azért írok neked, mert furcsa jelenséggel szembesülök.
Cseréltem a HS ventilátor tekercseket, amikor a műhelyben teszteltem őket, minden normálisan működik, de a végső telepítés során néhány motor ég, vagy a biztosítékok kifutnak.

az áramellátás rendben van (semleges földfeszültség = 0 fázisfeszültség = 230 V.
fontos megjegyzés: A motorok egyfázisúak, és a PV GV kulcs több VC-nél közös.

elmélkedés után arra a következtetésre jutottam, hogy mivel ez a PV HS kulcs több rajongónál közös, a véletlen sebességváltás egy VC-n okozhatja a problémát.

Nincs semmi, ami furcsának tűnik számodra abban, amit aláhúztam ? Hagytam, hogy gondolkodjon egy kicsit .

Nyom:
Nem tudom, hol van a műhelyed vagy ez az oldal, de. TT, IT vagy TN. jelent ez neked valamit?

P. S.: Tudom, hogy a hét vége van, hogy közeleg a karácsony (és főleg az ünnepei). de a fiatal padawan elmondhatja a véleményét.

Idézet: dmarco

Nincs semmi, ami furcsának tűnik számodra abban, amit aláhúztam ? Hagytam, hogy gondolkodjon egy kicsit .

Nyom:
Nem tudom, hol van a műhelyed vagy ez az oldal, de. TT, IT vagy TN. jelent ez neked valamit?

P. S.: Tudom, hogy a hét vége van, hogy közeleg a karácsony (és főleg az ünnepei). de a fiatal padawan elmondhatja a véleményét.

Idézet: marcel11

Idézet: dmarco

Nincs semmi, ami furcsának tűnik számodra abban, amit aláhúztam ? Hagytam, hogy gondolkodjon egy kicsit .

Nyom:
Nem tudom, hol van a műhelyed vagy ez az oldal, de. TT, IT vagy TN. jelent ez neked valamit?

P. S.: Tudom, hogy a hét vége van, hogy közeleg a karácsony (és főleg az ünnepei). de a fiatal padawan elmondhatja a véleményét.

Szia
ez a hét fáradtsága TT üzemmódban, a semleges a földhöz jól van-e, ezért a feszültség semleges földelés 0 V és a semleges feszültség fázis vagy a fázis földje 230 V ?
A semleges rezsim nem változtatja meg a motor tápfeszültségét, hacsak nem aludtam az óráim alatt, hanem csak a védelem és a szivárgási áram miatt
ne adjon keveréket a vezetékekben, csak a társasház és a különböző sebességű tekercselés között?

Szia,
Azt sem igazán látom, amit a semleges rezsim elront ?

Megtaláltam: http://www.ciat.com/fichier/major_line_wb_n0960c.pdf
Nem teljesen ugyanaz, mivel 5 sebessége van

semleges a fehér/elefántcsont rep COM és a három választható sebesség között, amelyet zöld/kék/sárga/szürke/fekete között kell választani .
ellenőrizze, hogy a föld csatlakozik-e.
És hogy a kiválasztott sebességek megfelelnek-e a telepítésnek, melyik sebességhez köti őket? ?

És az a tény, hogy közös PV/HS van több VC-hez, problémát jelenthet, ha a nulla rosszul van csatlakoztatva (a motorok sorába állítva).
Ami megmagyarázná, hogy a műhely egyenként kapcsolódva működik, és nem a helyszínen