1N4007 dióda a 220 V-os Forum Electricité - D rendszeren
Az olaj központi fűtéshez rendszert készítettem egy késleltető relé hozzáadásával (legrand 04741). A cél az, hogy amint a termosztát zárva van, elindul a vízkeringtető szivattyú, és kb. 20 perc múlva a termosztát újbóli kinyitása után. Valójában annak elkerülése, hogy a szivattyú mindig feleslegesen forogjon.

Az égő bekapcsol, amint a ház termosztátja bezárul (mindig így működött, és ez rendben van)
A probléma: A termosztátból (220 V) kijövő kábel közvetlenül az égő motorjához és most a Legrand relé vezérléséhez csatlakozik. Azt hiszem, áramszivárgás (visszatérő) jön az égő kondenzátorából, ami hamis parancsot ad a Legrand relének. Ezért szeretnék 1N4007 diódát (visszafordulásgátlót) elhelyezni az égőhöz vezető fázisban.
(el kell mondani, hogy az égő áramerőssége 0,7A üzemel, és 1A indításkor)
Kérdés: lehetséges ez (az égő motorja rendesen fog működni?)
Köszönöm, remélem, érthető a pofonom (ez nem az én dolgom !)
Szia,
mindenesetre 1N4007 diódával 7 amperig védett .
Az 1N4002 diódának elegendőnek kell lennie
különben a rendszer természetesen lehetséges
Nem vagyok biztos benne, hogy a 4007-ből 7 a jelenlegi !
a dokumentációkban azt mondjuk, hogy a 4007 dióda támogatja az 1000 V-ot és az 1A-t !
De hogy visszatérjek Errio hozzászólására, hogyan fognak az említettek
dióda, amikor a motor be lesz kapcsolva? Nem tudom, hogy működni fog-e
.
Alvajra gondolok, és folyamatosan tájékoztatom Önt.
Minden tiszteletem a Fregatté iránt, St Pierre-nek igaza van!
Az 1N4007 dióda támogatja az 1000 V-ot (az ellenkező irányba pattanás előtt !) és az 1A-t normál irányban (10A-os csúccsal, lásd még)
A kérdést felteszem magamnak: mi történik az égőegységet tápláló váltóárammal, ha diódát helyezek a fázisba?
Menekülés, fogalmam sincs, mi ez, de felkeltetted a kíváncsiságomat. Veszek bármilyen ötletet
Különben is köszönöm a válaszait !
A dióda kijavítja a feszültség váltakozását, így a kimenetén "folyamatos" feszültség van (már nem megy át 0-on)
@+
Hmmmm, értem.
De mi következménye van az égő motor működésének?
Figyelem egy gázmelegítő, ez különleges, a fázissal működő gázpilóta biztonsága van (de nem tudom, hogyan - csak azt tudom, hogy a fázis szerepet játszik ebben a biztonságban, és ha a fázist megfordítjuk és semleges elrontja a b del)
A helyszínen a jelek megtekintése az oszcillátoron: normál váltakozó váltakozás befelé FEKETE
Dióda kimeneti jel be PIROS
Nincs több vasalás nullánál, ezért nincs megfordítva a mágneses mező, a motor (váltakozva) nem fog működni !
Ez nem egyetlen diódával történő kijavítás !
Ez egy diódahíd (vagy graetz-híd), amely "kettősként" kiegyenesedik
váltakozás ", kondenzátorral a kimeneten. (ez a javítás
alapvető)
Egyetlen diódával csak a pozitív félhullámot tartjuk meg!
Holnap utánanézek a problémának, és folyamatosan közzéteszem
Újrakezdhetnénk, nem értem a problémát:
-módosították és helyesen működik?
-vagy meghibásodás van, és helyesebben működik?
-A "nyugalmi" késleltetés az, ami jobban működik?
Jó estét,
Van, ami túl van rajtam.
Errio-t idézem: A probléma: A termosztátból (220 V) kijövő kábel közvetlenül az égő motorjához és most a Legrand relé vezérléséhez is csatlakozik. Azt hiszem, áramszivárgás (visszatérő) jön az égő kondenzátorából, ami hamis parancsot ad a Legrand relének. Ezért szeretnék 1N4007 diódát (visszafordulásgátlót) elhelyezni az égőhöz vezető fázisban.
Vegyük egyszerűen, különben is elfelejtettem a diódát, ami nem fog működni.
a termosztát egy kontaktort (vagy relét) vezérel, amelyet KM1-nek fogunk hívni, a KM1 tekercs áramkörében egy késleltetett relét helyezünk be (KT), az égőt és a KM1 száraz érintkezője vezérli, és a szigetelést galvánban tartják a termosztát és az égő között elismerem, hogy az ottani dióda történetét nem értem annyira idegeskedni.
"Vegyük egyszerűbbé, elfelejtettük a diódát, amely úgysem fog működni."
Ezt próbálom finoman átadni a dióda (nem híd!) Működésének magyarázatával.
Semmi gond, soha. soha. uh! mindig megoldás. Zeltron!
Helló TLM, látom, hogy ez a fórum élénk. Köszönök mindent.
Megértettem, hogy a dióda valószínűleg nem a megfelelő megoldás, mert az égő motorja nem fog megfelelően működni.
A helyzetet egyszerű szöveggel magyarázom:
Jelenlegi helyzet (hosszú ideig): központi fűtés, olajkazán. A vízpumpa (vízforgalom) folyamatosan működik. A ház szobatermosztátja szabályozza az égő beindítását és leállítását. Az égő fázisa közvetlenül ebbe a termosztátba kerül (vagy a termosztát kontaktorában lévő puristákhoz).
A módosítás célja: győződjön meg arról, hogy a szivattyú elindul, amint a termosztát (kontaktor) bezár és leáll 10-20 perccel a termosztát kinyitása után. Erre tettem egy Legrand időváltót. Amikor a termosztát érintkezője zár, az égő elindul, és a relét ("Y1" Legrandnél) megkapja a szivattyú beindításához.
Probléma: Vérnyomásmérővel mérve azt veszem észre, hogy a termosztát kikapcsolása után az égőből nagyon alacsony a „visszatérő” áram. Valószínűleg a kondenzátorból. Mivel a relé érzékeny, ez a 'visszatérõ' áram hamis parancsot ad a relének, ezért a szivattyú mindig jár.
Két megoldás (tükrözze az informatív válaszok elolvasása után)
A) Helyezzen két diódát párhuzamosan az égő felé vezető fázisba. 1 mindkét irányba. Miért? A váltóáram megtartása, de a gyenge visszatérő áram megakadályozása érdekében (0,65 V szükséges az áram áthaladásához szilíciumdiódában)