földkapcsolat

Helló mindenkinek, ☺

Ma felteszek magamnak egy kérdést, amely megszáll engem. Hogyan és hol van a semleges földkapcsolat ?
Lehet, hogy hülyeségnek tűnik számodra, de kíváncsi vagyok, gyakran látjuk diagramokon, de konkrét esetekben soha

Köszönöm a segítséget ☺

Re: A semleges földkapcsolat

Üzenet Braven11 »2017. november 20., hétfő 9:28

a semleges földelés az MV/LV transzformátor kimenetén lévő semleges kapocsnál történik egy kábel segítségével, amely egy korábban erre a célra előkészített földelő rúdhoz van csatlakoztatva (ez egy külön föld a tömegektől).

Re: A semleges földkapcsolat

Üzenet Candela »2017. november 20., hétfő 17:23

Figyelem, ez lehetőség, nem kötelezettség!
MV/LV alállomás esetén lásd a C15-100 442.2.4 pontját (és a C13-100 és 200 egység 442.2.4 pontját).
Összefoglalni:
-a földhöz való három kapcsolatot kell figyelembe venni a HV tömegekhez, a berendezés tömegéhez és a semlegeshez
-a hagyományos LV TT, TN, IT diagramokhoz egy harmadik betű kerül: R ha a három összekapcsolódik, N ha a HV tömegek az LV semleges földelő csatlakozáshoz vannak csatlakoztatva, de a beépítési földek egy elektromosan külön földelő csatlakozáshoz és S ha három külön földelő elektróda van.
-csak TNR, TNS, TTN, TTS, ITR, ITN, ITS sémák lehetségesek
-az előnyös sémák a TNR, TTN, ITR, ITS

Az új épületek ásatásának alján földkapcsolatok létesítésére vonatkozó kötelezettség megnehezíti az elektromosan elkülönített földkapcsolatok létrehozását az épületek alállomásai esetében, az alállomások esetében pedig a földkapcsolat elválasztását a semlegestől. előre gyártott külső. Az alkata megegyezik a tömegekkel: elegendő számú tét, vezetők vagy eltemetett lemezek, vagy a kettő kombinációja.